Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не могу запустить вентилятор с частотником
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
immer
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой, помогите любым советом!

Приточно-вытяжная установка Korf. Вентиляторы - основной, резервный, на каждый свой частотник. Вытяжка запускается без проблем. При запуске притока, двигатель начинает разгоняться до установленной частоты. Практически когда частота достигнута вылетает предупреждение W7 (Повышенное напряжение постоянного тока). Иногда вылетает "Предел момента", "Предел по току". Предуждение вылетает, частотник останавливает двигатель и потом опять его запускает и так по кругу.
Без разницы какую частоту ставишь: 15, 25, 50 Hz. Доходит до установленной, выкидывает предупрждение, останавливает и запускает снова.

-Частотник настроен (выставлены токи и тд). Удивидельно что нет разницы какое ставишь время разгона - 0, 30, 60, 120 секунд;
-Рукой вентилятор крутится свободно;
-Если запускать напрямую с автомата, пусковые токи около 20А, у движка номинал 8,4А. После запуска на каждой фазе около 7,5А.
-Клапана все открыты.

Единственное, что кабель от частотника без экрана. Но тогда были бы наводки на автоматику, не может же сам частотник от этого глючить !?
immer
Нашел на АВОКе решение проблемы поднятием компенсации скольжения с 0,1 сек до 0,3. Поможет ли ? Почему тогда вытяжка запускается без проблем ? Да и раньше когда сталкивался с данфоссом, такого никогда не было и этот параметр не трогал никогда.
kossn93
вентилятор в ту сторону крутится? попробуйте в меню мощности частотника выбрать на шаг выше мощность, но токи пропишите реальные, и проведите авто адаптацию... мне много раз помогала фишка с повышением мощности....
immer
Вращается правильно, адаптацию делал.
Если компенсация скольжения не поможет, то попробую увеличить мощность.
kossn93
и время разгона маленькое не ставте, 30-40 сек норм, кстате после поднятия мощьности, и при прописывании реального тока, аад может не пройти, пробуйте всеравно, и смотрите ток через меню частотника, не перивышает ли он вашу уставку?
immer
Помогло увеличение времени компенсации по скольжению с 0,1с до 1,0с
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.