Впервые сталкиваюсь с такой проблемой, помогите любым советом!
Приточно-вытяжная установка Korf. Вентиляторы - основной, резервный, на каждый свой частотник. Вытяжка запускается без проблем. При запуске притока, двигатель начинает разгоняться до установленной частоты. Практически когда частота достигнута вылетает предупреждение W7 (Повышенное напряжение постоянного тока). Иногда вылетает "Предел момента", "Предел по току". Предуждение вылетает, частотник останавливает двигатель и потом опять его запускает и так по кругу.
Без разницы какую частоту ставишь: 15, 25, 50 Hz. Доходит до установленной, выкидывает предупрждение, останавливает и запускает снова.
-Частотник настроен (выставлены токи и тд). Удивидельно что нет разницы какое ставишь время разгона - 0, 30, 60, 120 секунд;
-Рукой вентилятор крутится свободно;
-Если запускать напрямую с автомата, пусковые токи около 20А, у движка номинал 8,4А. После запуска на каждой фазе около 7,5А.
-Клапана все открыты.
Единственное, что кабель от частотника без экрана. Но тогда были бы наводки на автоматику, не может же сам частотник от этого глючить !?